脱胎换骨的兼容S7-200的PLC新升级 点击:608 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-09-13 16:16:17
楼主

大连德嘉最新升级兼容西门子S7-200 PLC,此次升级针对M02PLCH05PLC,升级内容为内嵌Modbus RTU模式,如要想通过Modbus通讯,可以不用编程,通过我们提供的Modbus编辑软件,只需定义一些简单的参数,直接通过填表方式完成Modbus通讯。

这两种型号的PLC具有以下的优点:

(1)自带网口,能够连接多种上位机软件,如WinCC、组态王、力控等(通过200300TCPIP驱动连接都可以)

(2)能够连接国内外知名触摸屏(可通过网口或PPI口连接),如西门子smart line精彩系列触摸屏、维纶、歩科、昆仑通态触摸屏等

(3)自带Modbus_TCPModbus_RTU通信协议

(4)可支持S7-200编程软件STEP7 MicroWINS7-200 SMART编程软件STEP7 MicroWIN SMART,上下载程序,在线调试等

(5)内嵌Modbus_RTU(做Modbus主从站都可以),可支持64Modbus命令

 

下面对第五条详细的解释一下:

增加modbus 主从站非编程,以填表方式实现(简单实用)

使用填表方式时,有modbus主站和modbus从站两种选项

 

1.modbus从站方式:

      只需填写波特率,校验方式,从站地址即可完成

 

      modbus地址与S7-200PLC的数据对应关系如下:

      00001-00128          Q0.0Q0.1 Q0.2 .....  Q15.7

      10001-10128          I0.0  、  I0.1 I0.2  .....  I15.7

      30001-30032          AIW0AIW2AIW4..... AIW62

      ------------------------------------------------------------------------------

      4000n-4xxxx          VW(n)VW(n+2)VW(n+4) ......  

      1modbus 起始地址8  、个数3 对应PLCV区为 VW8  VW10VW12

      2modbus 起始地址19、个数4 对应PLCV区为 VW19VW21VW23VW25

 

2.modbus主站方式:

      首先填写波特率、校验方式、等待从站应答时间、命令重发次数(是指modbus命令发送后,如果没有收到从站的正确应答,是发送下一条modbus命令,还是再次或多次发送本条命令)

      主站方式可以有最多64modbus命令,它通过在表中双击鼠标来添加或修改modbus命令行来轻松实现编程,这些命令从上致下按顺序不断循环发送执行。

      每条modbus命令中唯一要说明的是“命令执行前延时ms,它是指该命令执行前要延时一段时间,主要用于给从站一个缓冲时间,一般情况下是无需延时的,填写“0”即可。

 

下面为Modbus命令从上往下循环执行的方式示意图:

图片1.png

下图是Modbus作为从站功能的相关设置参数:

图片2.png

下图是Modbus作为主站功能的相关设置参数:

图片3.png


1分不嫌少!