正弦EM600矢量闭环控制 点击:1144 | 回复:4



bfj0718

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2018-08-24 09:36:19
楼主
求助帖100分-已结帖

                    请求:正弦EM600有速度传感器矢量控制(做闭环)的基本设置。

       我以前设置后总是出现过电流,导致变频器因过载而跳开。只要把驱动控制方式改为V/F控制(0),电流就恢复正常值了。不知什么原因?那位高手有成熟的矢量闭环控制方案请发一份给我。不胜感谢!

      邮箱:bfj0718@163.om

附:我的设置

F00.01=2(有速度传感器矢量控制)

F00.02=1

F00.03=0

F00.04=1

F00.05=2

F00.06=2

F01.24=0

F01.25=1000(编码器脉冲数)

1分不嫌少!



believeu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2017年8月14日
发表于:2018-08-24 12:26:29
1楼

这个,额,不会 

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2018-08-24 13:18:16
2楼

正弦了解的不多,建议打厂家技术客服咨询下,看看做闭环的具体设置注意事项

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2018-08-24 17:24:38
3楼

检查一下电机参数和编码器参数设置是否正确,最好电机做一下辨识以便更好的获得电机参数。

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-21 22:02:29
4楼

检查一下电机参数和编码器参数设置是否正确,最好电机做一下辨识以便更好的获得电机参数