DP-MODBUS在博途中组态说明 点击:130 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-07-30 15:12:31
楼主


1. 首先将大连德嘉国际电子提供的 GSD 文件 D_MASTER.GSD 拷贝到 C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\Bin默认目录下;

产品图标 DS007_N.BMP 和 DS007_S.BMP 文件拷贝到C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\Bin默认目录下

(一般默认目录是这个)

图片1.png

2. 在博途里菜单栏里的“选项”的安装GSD文件

图片2.png

3. 然后在博途里硬件组态,添加DP Slave/MODBUS Master(这里以Modbus主站为例)

图片3.png

4.设备组态DP Slave/MODBUS Master,然后设置相关参数

图片4.png

5.在6#槽里添加个read 1 Words,然后设置从站地址、起始地址相关参数

图片5.png

最后再配置一下Modbus从站那边的参数