S71200SCL程序的上升沿只触发一次怎么回事 点击:1945 | 回复:11



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2018-07-09 15:44:40
楼主
求助帖40分-已结帖

bujishu119.jpg

用外界的触点接通,触发SCL里面的上升沿脉冲,用计数器发现上升沿脉冲只接通一次,第二次再触发就没有变化了,这是怎么回事?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2018-07-09 16:33:35
1楼

边沿检测需要一个位来存储位状态,因此需要确保这个位的存储状态仅受边沿检测指令的控制。


也就是说,如果要在FB/FC中使用,应该确保这个位的状态不会受到FB/FC调用结束的影响,因此应该使用静态变量或者IN_OUT变量。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2018-07-10 09:13:41
2楼

脉冲用全局变量


周周先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年7月10日
发表于:2018-07-10 18:53:40
3楼

支持一下,支持一下,,

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2018-07-11 14:59:58
4楼

好贴,留个脚印啊,路过

suixiyue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2018年7月12日
发表于:2018-07-12 12:46:01
5楼

支持一下  留个脚印


frankmajun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2018-07-12 13:19:26
6楼

如果你经常编程就会知道 上升沿自己也需要一个全局变量的

阿123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年7月12日
发表于:2018-07-12 13:52:37
7楼

CPU224XP与PC通信使用USB线进行通信的时候,会显示请稍等一直卡住, 这个情况就是PC和PLC的通信没有建立,可能是硬件故障, 也可能是PLC的软件上工作在自由口通信的模式下


自恋洪城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 596回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2016年11月05日
发表于:2018-08-23 20:13:21
8楼

太好了,谢谢楼主分享

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-09-02 14:12:56
9楼

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!