我公司一台AB755的变频器,运行中突然降速运行,降速最低到了20r/min,降速阶段电流维持在48A,大概5分钟后又提速运行。参数设置为最低转速400r/min。图片为运行趋势和参数表。此种情况已发生多次,每次的运行曲线都相同。已分析在出现问题时有电压波动,针对此情况,还需改什么参数,避免这种情况。
演绎青春