硬件:PLC(CP1L L型CPU+串口板子CIF01 扫码枪:honeywell 1900 一根双公的RS232买的成品线连PLC和扫码枪的,PLC就是收不到扫码枪的信号。(扫码枪单独和电脑连用串口助手看了下波特率是57600串口助手可以受到数据) ,哪里弄的不对嘛求救!积分不多见谅
wwflower
波特率降低试试
青岛黄工
电脑也是经过串口板子和扫描枪连接的吗,先对照说明书检测硬件连线,确保连线正确的前提下,再去检查程序,看通讯接受缓冲区的数据。
bolangtaoren
我测试过用康耐视的可以通讯上的 也可以收到
收不到?还是乱码?应该还是扫码器通讯设置方面
name-牛工
学习一下,高效生产
wg12345p
有时候不一定是通讯不上,而是协议不对,虽然都是RS232,但是不同品牌的扫码枪设置都是不同的。比如我用实耐宝的扫码枪扫码时回传的都带前缀的,跟原有的不匹配。
随风到晚上
可能是协议不对
steven_cui
串口调试助手可以收到,那说明还是你的plc设置有问题
回复内容:
协议应该对的,因为每次扫码的时候plc串口板子的comm那个灯会闪一下的
你好,不懂 缓存区的地址是多少?感觉连上了因为每次扫码串口通讯板子上的comm灯会闪一下
还是不知道哪里出错了,扫码枪和plc应该是了解上了的,因为每次扫码,串口通讯板子上的comm灯会闪一下
湛蓝小尔
先考虑,硬件线路。
232要不要交叉等,扫码枪的正电压和PLC的负电压连接,当你分不清RX和TX的时候
前几天,我也是232通讯不上,串口可以,居然PLC要设置流控,X-on。
最后问下,楼主成功没
fanailei
扫描枪需要配置回车符。
引用 銭〰 的回复内容: 回复内容:对:青岛黄工 电脑也是经过串口板子和扫描枪连...
那你得仔细研究下PLC了,不能看的话,怎么调试,知道数据到哪儿了
Mr袁--王者之师
请注意看你PLC设置的时候设置了CR,LF这两个结束符 所以你的条码枪也要设置这个结束符 所以你每次扫码后假设条码内容是123456 如果没设置的话他反馈给PLC的内容也是123456 如果设置后缀的话那反馈的内容就变成了 123456CRLF 这样数据格式的数据内容才能被PLC接收。
jiaoguanhui
不要只看PLC,,看一下那把枪的通信设定
永康高端电气
谢谢分享,下来试试。
Tahm Kench
douyuyu
通讯设定可能要扫特定二维码?我之前也是扫不了。扫了个说明书上的二维码。好了