smart的485口可否同时连接触摸屏和仪表 点击:4044 | 回复:12



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2017-12-24 10:14:09
楼主
求助帖40分-已结帖

有一个项目,需要PLC跟液位仪表还有称重模块进行通讯,还有一个触摸屏作为上位机去修改参数但是SMART。

问题1:能不能跟图中一样做成线性网络呢,通讯有什么需要注意的地方

问题2:称重模块和称重传感器的选型应该怎么选?有什么比较好的牌子推荐一下


1分不嫌少!


楼主最近还看过



性金哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 104回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:4542
  • 注册:2016年3月19日
发表于:2017-12-25 08:18:21
1楼

不行。

1、通信通信协议不一样;

2、主站、从站得分清楚,屏是主站,仪表是从站。

如果你两个仪表还是不同类型的,还得再独立开来。

3、称重传感器选型,看量程、精度等。

btelf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 620回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2011年7月04日
发表于:2017-12-25 10:26:21
2楼

说的对。可以增加1个RS495信号板

回复内容:

对: 性金哥 不行。1、通信通信协议不一样;2、主站、从站得分清楚,... 内容的回复!


一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2017-12-25 10:27:59
3楼

如果你使用的触摸屏有2个485的口,可以尝试屏的一个口连接SMART 200,另一个口连接2个仪表。

电气工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2017-12-25 16:56:21
4楼

你这个是指定一定要用西门子的吗,考虑用国产的吗,如果可以用的话我 这里有成熟的方案,是我之前做过的一个可以提供给你,有什么问题可以微信联系13588284471

其布ZH

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:3856
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2017-12-26 12:57:03
5楼

smart PLC与触摸屏可以通过交换机网口连接,还能同时连接电脑监控程序;

仪表与PLC连接的选项比较多,一般仪表都不支持PPI协议,支持modbus的多些,如果选择走modbus通讯连接仪表的话可在PLC内编程序配合采集仪表数据;如果仪表数量少就2个的话也可以考虑用标准的4-20mA模拟信号采集数据,硬件需要增加一个模拟模块。

传感器选型主要注意:

1、过程接口类型(螺纹规格或卡盘大小,如温度 压力类的传感器)

2、量程范围:覆盖实际测量范围,但不要太大,超出实际越多偏差可能性越大

3、测量精度:以称重为例精度要求10g、1g、0.1g、0.01g,或者1kg 根据实际需求选

4、信号接口:和系统设计相关,可选模拟量接口、总线接口等等

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2017-12-26 17:10:07
6楼

不行的,为什么触摸屏不用以太网连接,然后仪表用485通信

KBS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2017年12月22日
发表于:2017-12-26 22:50:47
7楼

正好,看你们说说,厉害

KBS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2017年12月22日
发表于:2017-12-27 15:20:47
8楼

  • 帖子:12帖 | 146回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:174
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2018-01-05 22:05:00
9楼

6楼说的可行,你试试看

gzdq123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2012年5月03日
发表于:2018-02-01 20:36:45
10楼

不可以,一条总线只有一个主站

高邮容大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2019-04-21 10:38:40
11楼

把触摸屏设置为modbus协议试一下

高邮容大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2019-04-21 10:38:49
12楼

把触摸屏设置为modbus协议试一下