首页 上一页 1 2 下一页 尾页

PNP型三线常开的接近开关如何串联使用? 点击:16915 | 回复:22



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-26 09:18:40
楼主

PNP型三线常开的接近开关如何串联使用?,有人熟悉吗?

就是n个这样的接近开关检测都到位了在输出一个有效信号,以减少PLC输入口的数量。

那位师傅能够指点一下?



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-26 09:32:05
1楼

或者是否可以使用一个接近开关来控制另一个接近开关的电源来实现串联使用?有人这样用过吗?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-26 09:35:49
2楼

貌似这样串联不行,第一个的驱动电流可能会越来越大,导致烧毁或者失效。有更好的办法吗?  

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-04-26 09:41:53
3楼

一种是下图的接法,见到过资料,自己没用过,如果传感器很多不建议这么用

另一种是一个传感器控制一个继电器,然后继电器触点相串联,这种方法经常用。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-26 09:44:39
4楼

回复内容:

对: Zhu_Run 一种是下图的接法,见到过资料,自己没用过,如果传感器很... 内容的回复!

 这种我也想过了,但是还需要购买不少的24V继电器。成本比较高

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2016-04-26 10:27:08
5楼

 可以使用一个接近开关来控制另一个接近开关的电源来实现串联 

 10来个估计没问题  ,多了有压降 

 24V会降到20V左右 


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-26 10:37:32
6楼

回复内容:

对: 王者之师——广州@阿君  可以使用一个接近开关来控制另一个接近开关的电源来实现... 内容的回复!

 这个是不是必须得用2线制的?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-04-26 11:19:50
7楼

无论3线还是2线都不能直接串起来用,不是电流问题,是这样串会影响加在接近开关上的工作电压,使接近开关不能正常工作。

一个最简单的处理办法是用与门或与非门IC,连接所有接近开关,当所有接近开关都是高电平时,才有输出。

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-04-27 07:51:07
8楼

到底多少个?串联肯定不行的

看看某宝上有没有现成的逻辑电路块,直接买来用。

那个老几

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2016-04-28 09:09:24
9楼


回复内容:

对: 工控小诚 到底多少个?串联肯定不行的看看某宝上有没有现成的逻辑电... 内容的回复!

我以前用过2个3线的串在一起  1与2的24V并在一起接24V,然后1的信号与2个0V短接不引出外接线,最后把1的0V与2的信号引出,正好一个3芯线就行,但是当时我这不是接到PLC上的 

jack124555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 65回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:72
  • 注册:2015年12月09日
发表于:2016-04-28 09:29:47
10楼

无论3线还是2线都不能直接串起来用,不是电流问题,是这样串会影响加在接近开关上的工作电压,使接近开关不能正常工作。

一个最简单的处理办法是用与门或与非门IC,连接所有接近开关,当所有接近开关都是高电平时,才有输出。

   


BA0YANCHUN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 51回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:313
  • 注册:2012年4月13日
发表于:2016-04-28 19:18:27
11楼

减少PLC 触点,可以通过继电器来串联

zhangbaoq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年9月21日
发表于:2016-05-02 20:39:04
12楼

第一个接近开关输出端(出正电)接第二个接近开关的正极,第二个接近开关的输出端接第三个接近开关的正极,不要串太多,因为有电压降。

li86668921

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年7月03日
发表于:2016-05-02 21:13:11
13楼

加继电器串联不是很好吗,又不贵

龙星天夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2016年2月25日
发表于:2016-05-03 13:39:44
14楼

没试过,不过继电器常用一点吧

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-03 16:08:23
15楼

回复内容:

对: li86668921 加继电器串联不是很好吗,又不贵 内容的回复!

 叫我想不通的是,这种可以使用接触型的行程开关为何要使用电子行的接近传感器。

行程开关就可以直接串并联使用,这种电子的还得通过继电器转换,何苦呢..想不通

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-03 16:09:36
16楼

是不是机械寿命影响了它的推广和适用?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-03 16:25:51
17楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 是不是机械寿命影响了它的推广和适用? 内容的回复!


问题是你提出的,你咋还质疑问题了!

接近开关通过与非门处理,不是既简单又非接触吗!1个8输入端与非门就可以连接8个接近开关,你想处理多少个接近开关?

加勒比海带

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年5月04日
发表于:2016-05-04 00:17:11
18楼

减少PLC 触点,可以通过继电器来串联减少PLC 触点,可以通过继电器来串联减少PLC 触点,可以通过继电器来串联

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-04 09:12:14
19楼


回复内容:

对: 加勒比海带 减少PLC 触点,可以通过继电器来串联减少PLC 触点... 内容的回复!


那要用多少个继电器呀!有要增加多少接触点呢?


戊竹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2018年12月28日
发表于:2018-12-28 10:19:19
20楼

其实串联的初衷都是为了节约PLC数字输入点,如果是NPN,用下图方式串联,可以吗?请各位大神指教(个人觉得不会受电压降影响)QQ截图20181228101109.png


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页