冷链、仓储、冷库温度、湿度监控系统实施方案 点击:1398 | 回复:0



传感科技

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2017年11月24日
发表于:2017-12-22 13:58:37
楼主
冷链 、仓储 、冷库 温度 、湿度 监控系统实施方案

2016-06-15    点击:1604

1.概述

系统硬件主要由采集和通讯网关、带存储的触摸显示屏、声光报警器、前端温度变送器和云端数据管理软件构成,实现现场实时温度触屏显示、温度超限现场声光报警、温度检测数据现场存储、采集数据通过RJ45标准网络通讯接口或者3G/4G无线网卡等多种方式远传至监控中心,使监控管理人员直接在任何地方通过PC客户端观察到现场环境变化,或者对历史数据进行查询、分析。

1.1系统主要特点

·通过温度传感器实时检测冷库内温度值,根据预先设定的上下限值,实现超温现场声光报警。

·7寸彩色液晶触屏显示,人机界面友好易于操作,可以对温度上下限、数据采集周期、通讯频率进行设置;

·可以通过标准有线网络或者无线3G/4G网络,与云服务器实现实时数据通讯。

·内置64M数据存储单元,具有数据存储黑匣子功能,保证了任何情况下数据不丢失。

·双CPU、双系统的模式有效的分配了采集传输和记录报警等功能,是系统运行更可靠。

·系统配备UPS保证每个库房断电后正常工作记录1-3天。

2.主要功能

2.1通信功能

系统能够以多种方式达成现场与云服务器之间的数据交换:

1、 有线以太网

2、 无线3G/4G(三大运营商网络均支持)

3、 无线WIFI

通过现场数据与监控中心服务器数据交换,在数据中心显示所有库房的温度数值,并且显示超温报警站名、报警类型和报警发生位置,并且具有对数据的列表统计,曲线分析,报警记录查询,控制报警现场设备等功能。

2.2现场报警功能

当现场有报警情况发生时,数据采集器采集到实时信息,将对数据进行逻辑分析判断,具有温度超差自动报警功能,本地声光报警时云端主机界面上也有相应的报警提示。

2.2.1报警类型

温度上限,温度下限声光报警,设备故障报警等。

2.3预留自动控制功能接口

预留控制系统接口,可扩展根据现场的实时温度、湿度、水浸等环境要求,进行预置数据逻辑比较,自动控制开关输出,控制各种设备的启停以及其他报警装置的触发。

3系统框图

3.1系统结构图 (温度监控的系统构成框图)

001
3.2单元结构图:

002


4系统配置

冷库建议使用有线传感器,避免低温造成电池过早损耗;常温建议使用无线传感器,减少布线成本,简化施工与维护。

4.1主机技术参数

003
尺寸外形:
机箱尺寸:500*600*250mm(防水防潮,适用各种场合)

004 12

4.2传感器器简介 
    4.2.1有线温度传感器:(低温环境使用)

型号:JWBM3A

供电电压:24VDC(DC12VDC32V)

输出信号:4mA20mA liner 0-5vDC

测量范围:T-3012034

测量精度:T±0.5%

工作温度:-30120

 

 

产品特点:

使用安装方便,防护性能好

长期可靠性能、稳定性能优良

    I 极性保护、优良的电磁兼容性能


  900M无线温湿度采集端

4.2.2无线温湿度传感器:(常温环境使用)

型号:JRFW-2-21

温度:-20℃-70℃, 湿度:0%RH-100%RH

供电:锂电池3.3V

通讯距离:400m

通讯频率:915Mhz

续航时间:1-2年

外壳:ABS125*86*41(以实物为准)

 

4.2.3无线温度传感器:(常温环境使用)900M无线温湿度采集端

型号:JRFW-2-12

温度:-20℃-75℃,

供电:锂电池3.3V

通讯距离:400m

通讯频率:915Mhz

续航时间:1-2年

 

 

4.2.4USB温度记录仪(低温环境使用)USB温度记录仪,-黄

型号:UT-1D

温度范围:-40℃~60℃,

供电:锂电池

温度记录数据:4000-60000条

测量精度:±0.5℃

记录时间间隔:1分钟~24小时(可设置

持续工作时间:2-3月

启动方式:软件定时启动、按键启动

停止方式:按键停止、插入USB口停止。

使用方式:放置在冷柜、低温箱等移动容器内的温度记录。

特点:  小巧方便可放置任何低温容器内,免驱动免上位机软件,直接生成P D F报表,数据真实可靠,无法篡改。

 

5数据采集单元人机界面软件功能简介

5.1报警信息存储

² 报警分析统计功能

© 分析和处理监控通信机房的环境数据、告警信息和通信系统传来的告警数据或管理数据,根据所提供的信息,实现对监控现场的监控。

© 当前端发生告警时,告警信号就会传到中心,网管中心会对其分类别、分等级进行记录。业务台会自动弹出告警信息窗,显示告警地点的具体位置、告警类别等。 

 

² 查询功能

可以随时查询各监控单元的当前状态、历史状态,如温度、湿度等。

5.2数据存储功能:

² 用户可根据数据库所存数据,完成局方要求的报表功能。

² 定点打印相关报表。如:打印监控系统的操作人员清单、打印各监测站告警流水记录、打印日报、月报、打印各检测站之间的统计分析报表、打印当前告警状态报表等。

² 提供各种曲线图、直方图、棒图等辅助工具,使报表更加直观生动。

冷链仓储冷库监测方案1 

5.3数据交换功能

² 网管中心可以和局网络、信息管理网络和其他系统完成动态数据交换功能。系统的网管中心作为一个工作站与系统相连接,其他工作站可以访问网管中心的告警业务台和数据库服务器,查询监控信息。

² 监控数据可以向上传输,查看当前和历史告警信息。另外监控工作站也可以访问其他工作站,实现信息交换。

 

5.4打印功能

² 出现告警立即打印

² 根据管理需要定时打印

² 屏幕拷贝打印

 

打印信息在显示屏幕上应有所提示。

实现设备配置、信号配置、各种记录、告警信息、监测数据等的查询;统计和打印各种统计报表和曲线图。

① 记录档案信息查询

 

.信号状态历史监测记录;

.告警信息历史记录;

.设备信号档案查询;

.人员注册信息。

② 统计分析

 

.日、月、年告警统计表;

.日、月、年监测数据统计表;

5.5系统维护管理

包括:数据维护管理、设备信号档案管理、系统帮助等。冷链仓储冷库监测方案1

① 数据维护管理

 

数据维护管理包括以下功能:

.数据备份;

.数据清除;

.用户口令设置等。

 

② 设备信号档案管理

实现设备分类、设备子类、设备种类、信号档案的录入、维护和修改。

.设备分类编码管理;

.设备子类编码管理;

.设备种类编码管理;

.设备信号档案管理;

.告警类型编码管理。

③ 系统帮助

 

.系统使用操作说明;

系统可以进行权限的划分:

系统能够实现声光或语音报警提示:对待不同的报警等级,具备不同的声光提示。

5.6软件界面

d01

根据监控系统的具体情况,可以选用站点分布图或网络组成拓扑图作为软件界面的背景画;

d02


5.7参数设置界面
5.8曲线分析

d03

6服务器软件
6.1冷链物流运营首页
6.1

6.2冷链物流-仓库概览

d03

6.3冷链物流-仓库运行详情

6.3

6.4冷链物流-仓库分布监控

6.4

6.5冷链物流-综合告警

6.5

6.6冷链物流-用户权限,告警匹配管理6.6冷链物流-用户权限,告警匹配管理

6.6

6.7冷链物流-历史曲线查询

7

6.8冷链物流-历史曲线查询

8  

7生产能力,质量保证,售后服务

北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年,中关村物联网产业联盟副理事长,北京市高新技术企业,在北京和无锡建有2个生产厂,年生产能力5万套采集控制箱,30万套传感器。

昆仑海岸于2000年就通过了ISO9001质量体系认证,现在同时还具备GJB国军标体系认证、船级社质量体系等行业质量体系认证。十余年来,质量保证体系运营稳定,使昆仑海岸具备了严格的产品生产质量控制能力;

昆仑海岸产品全部执行2年质量保证,产品超过保质期后亦可继续有偿运行维护保养,对产品实施全生命周期的无忧服务。

昆仑海岸在上海、南京、无锡、苏州、武汉、深圳、广州、沈阳、西安、济南、青岛、成都、乌鲁木齐等大中城市均设立了服务站,负责产品的售前售后技术支持和服务,国内大部分地区可以实现24小时响应。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师