磁翻板液位计,又称为磁浮子液位计,它具有显示直观、安装方便、安全可靠等特点,在电力、石油、化工、环保等行业部门得到广泛应用。通常,磁翻板液位计在日常生产和安装中需要经过一系列的调试和校正,才能达到标配的使用性能,以提高测量的精度和可靠性。那么,磁浮子液位计应如何校准呢?
  一般地,磁翻板液位计从制作到安装过程中,需要做的校准工作有以下四种:
  一、对显示面板系统中的磁翻片与浮筒内磁浮子的距离进行调校,使两者之间的距离值满足磁浮子与磁翻片的磁耦合作用,确保磁翻片能够正常翻转。
  之所以要对显示面板系统中的磁翻片与浮筒内磁浮子的距离进行调校,是因为:
  1、如距离过大,磁翻片内的磁柱不在磁浮子的磁性作用范围内,无法使磁翻片翻转,液位计无法正常工作。
  2、如距离过小,磁翻片将会360°翻转,也不能正常地指示。
  通常,显示面板部件与磁浮子的匹配问题在生产前已校正好。为保证显示面板与磁浮子能进行正常的磁耦合工作,在磁翻板液位计的显示面板制作完毕时,特增加一个磁耦合检测装置进行检测的环节,对出厂的每一台液位计的显示面板进行磁耦合检测。
  二、安装显示面板时,要将“0”位对准下过程连接法兰的中心线。
  在安装磁翻板液位计的显示面板时,要先将“0”位对准下过程连接法兰的中心线,然后再旋紧卡箍固定;现场安装完毕后,应用磁钢将“0”位以下的翻片翻成红色,“0”位以上的翻片翻成白色。
  三、对于侧侧装磁翻板液位计,在焊接过程连接法兰时,两块法兰的中心距应进行校准,使其等于测量范围值,然后将其定位牢固并进行焊接。同时,法兰的安装孔应对称分布于浮筒的两侧,或为了便于客户的安装,采用活套法兰连接的形式。
  四、对于带有干簧管的远传型磁翻板液位计,在安装干簧管远传变送器时,需要通过微调低位“0”位电位器,将变送器的4mA值(即“0”位)的位置对准显示面板刻度尺的“0”位;调整“高”位电位器,将变送器的20mA的位置 (满量程的位置)对准显示面板刻度尺的高位(测量范围的上限值)。通常,这样的调试需经过反复多次进行,才能调试准确。
  由此可见,为确保磁翻板液位计具有可靠的质量并能长期稳定地工作,制作磁翻板液位计的每一道工序都必须做到细心认真,不放过生产中的每一个细节,严格按照工艺规程生产和耐心调试。 