前段时间,本人利用DVP80EH3主机和一个F2AD扩展卡做一个项目,F2AD的作用是采集2路温度传感器PT100经变送模块转换的4-20mA电流讯号。由于开始测试时没有安装箱柜。所以临时接通PLC电源,AD采集回路就利用了PLC主机本身的24V电源。 写入程序后温度采集一切正常,可是输入信号却不正常了,X0-X37信号接通无反应,X40-X47信号接通时信号指示灯对应点亮的是X20-X27。开始我还以为主机有问题。后来将AD回路利用外置电源后,一切恢复正常。