1:注意一下是不是写的时候地址搞错了,
PLC 的D1496-D1497 对应变频器的H2000-H2001 参数
改变PLC 的D1496 即可下达命令给VFD(例:D1496=H12=>变频器正转启
动;D1496=H1=>变频器停止)
改变PLC 的D1497 即可改变变频器的频率(例:D1497=K5,000,变频器频率变
为50KHZ)
2:变频器操作模式设置。
读取数据与模式无关。但写操作数据时变频器的设置模式可能有影响。
02-00 第一頻率指令來源設定 04:由通信RS485 輸入
02-01 第一運轉指令來源設定 03:由RS-485 通信界面操作鍵盤STOP 鍵有效
3:设定启动PLC LINK 读写功能同时在一个轮询时间〈M1354〉。启动前设置M1354