aoqiwang
施耐德M580PLC和上游DCS时钟同步方法,跪求大神指点
已解决:1、通过编程赋值,将时钟写入变量%SW50-53
2、通过NTP服务器,在CPU以太网通道中打开“NTP Serve”选项。(CPU的IP地址必须和NTP的ip地址在同一个网段)
18968898652
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
hqhop
谢谢分享 感谢