求助,台达ad模块转换值异常 点击:2155 | 回复:10



一月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2017年4月24日
发表于:2017-07-29 21:53:17
楼主
求助帖10分-未结帖

台达04ad-e2。出现转换值异常,以前是好好的。可以测电流。现在将dvpes2继电器输出的换成了es2晶体管输出的。就出现异常了。接线,程序都没变




zwweli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2015年5月02日
发表于:2017-07-30 11:42:38
1楼

台达plc学习学习,谢谢。!!!!

 威威

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-07-30 20:18:51
2楼

同样CPU型号只是继电器输出更换为晶体管输出,程序铁定是一致的,出现你的异常只能说买到假货、二手货等,如果货品没有问题就是更换时的线路问题或者带电拆装被你搞坏了,至于再不信就只有你静电太多.......


郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2017-07-31 11:35:23
3楼

可能是假的导致这种,还有国产最快做的不够好,没有日本和德国的品牌作为好点

在下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2017-08-01 09:32:17
4楼

试试把其它变频伺服等干扰关掉看看,有可能是干扰

谁动了我的妞

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 248回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2017-08-01 09:36:58
5楼

AD模块和PLC晶体管还是继电器关系不大 主要看你那个ad模块是不是不对 建议换一个试试

hongker111111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:922
  • 注册:2016年9月25日
发表于:2017-08-01 11:41:57
6楼

台达plc学习学习,谢谢。!!!!

呆萌哈士奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:3460
  • 注册:2016年8月04日
发表于:2017-08-07 11:04:04
7楼

检查AD模块接线,如果测的是电流,V+和I是要短接的。

FB105860

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2017-08-07 12:41:54
8楼

硬件设置要检查一下吗?台达的没用过

工控小狼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2015年8月10日
发表于:2017-08-07 21:23:42
9楼

学习一下,下次遇到这种问题我也会了,

汪汪好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2015年8月07日
发表于:2017-10-26 15:43:59
10楼

学习一下,下次遇到这种问题我也会处理了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师