TCPRTU远程RTU无线RTU智能RTU 点击:155 | 回复:0



jingekeji

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2017年5月04日
发表于:2017-06-21 16:25:10
楼主

GSM 3G M2M RTU(远程终端) S270/S271内置GSM/GPRS 模块,采用工业级的ARM Cortex 32 Bit 内核处理器, 这是一种远程控制器和数据采集终端,广泛应用于基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等领域。


S270/S271 GSM 3G M2M RTU作为一款高性能的远程控制系统报警装置,它包含2/4路开关量输入,2/4 路模拟量输入,2/4路继电器输出,1路数字温湿度输出,所有的输入均电压隔离,避免外界环境引起的的干扰。用户可以通过配置软件设置用户号码,以及相关报警以及继电器参数,当触发报警时,将会以短信或拨打用户号码的方式通知用户,短信内容用户可以自行编辑,报警时也可以联动继电器相关操作。此外, GSM 3G M2M RTU 可以用作PLC(可编程逻辑控制器)联锁功能以及用作设备远程控制,授权用户在规定时间内拨打电话控制设备的锁开。


S270/S271 GSM 3G M2M RTU支持GPRS自定义协议和Modbus TCP协议,用户可详细阅读S270/S271 GPRS自定义及TCP协议手册。


可用作:

* 短信报警装置.输入触发后,可通过短信方式通知用户,通道名称以及报警内容用户可自行设定。 

* 授权时间的控制单元. 可授权十个用户号码,且可添加授权时间,在规定时间控制继电器的关闭。当触发报警时,设备会依次拨打授权号码,直到用户接听为止。

* PLC自动化控制系统 . 用户可设定最多40逻辑事件,当输入报警时,控制一个或者多个继电器操作。例如当温度达到预设高限报警时,可连接到继电器关闭,从而将空调打开,或者当水溢出时打开干燥机的阀门,当有陌生人闯如时,立即报警以及打开报警装置。 

* 短信日报机. RTU可设置每日日报时间,自动上报I/O的状态信息。

* 脉冲计数器. 可以使用数字输入脉冲计数器,用户可以设置脉冲计数起始值、间隔报警值、总报警值。

* 历史记录存储器. 用户可以设置历史记录保存周期时间,报警事件、历史记录,可通过配置软件读取或导出数据。 

* 无线数据采集SCADA或人机界面监控中心. 通过输入端口采集各种数据(如:压力、电流、电压、数字输入、脉冲计数器等),通过GPRS/3G上传SCADA(监控和数据采集)或人机界面监控中心,没有距离限制。


功能特点:

*ARM Cortex-M4 32位RISC内核实时操作系统;

*网络频率 850/900/1800/1900Mhz;

*宽电压范围, 9~36VDC, 内置大容量可充电备用电池;

*保存200条历史记录及报警信息,通过配置软件查询和导出信息;

*2/4路模拟量输入,12位分辨率,支持0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出传感器;

*2/4继电器输出,5A/250V AC,5A 30V DC;

*2/4路数字输入。兼干接点、湿节点输入。逻辑电平0~0.5V常闭,逻辑电平3~30V视为常开。第一路输入可作为脉冲计数器,采样频率为1KHz;

*1路用于监测现场环境数字温度和湿度传感器AM2301,温度测量范围为-40~80°C,精确度为0.5°C,湿度测量范围为0~100 RH%, 精确度为3%;

*所有的I/O端口电压隔离保护;

*支持Modbus TCP/IP协议,GPRS自定义协议;

*当GPRS掉线后或短信报警时会中断全数据上传,待再次上线后补发全数据;

*支持远程重启RTU,并通过手机APP远程操作;

*支持电源过压保护和反相保护,提供9~36VDC输出,为外部传感器提供电源,节约布线成本;

*支持10个用户号码,触发报警通过短信或拨打电话通知用户。授权的用户号码可在授权时间内呼入开门。


规格: 

项目        参数范围

电源适配器 DC 12V/1.5A  范围 9-36VDC

电源功耗 待机:12V/70mA;工作最大: 12V/300mA

GSM频率        850/900/1800/1900Mhz

GPRS 数据传输 GPRS 数据下传:最大85.6 kbps

                GPRS 数据上传:最大42.8 kbps

                编码方式: CS-1, CS-2, CS-3,CS-4

TCP/IP 协议 TCP、UDP

SIM 卡接口 支持 3V SIM 卡

外置天线 SMA天线接口, 50 欧姆

报警电话号码 支持10个用户报警号码

串行接口 1 USB 端口  ±15KV ESD保护

协议        GPRS自定义 Modbus TCP/UDP

开关量输入 2/4 路开关量输入, 干湿节点法。第一路用作计数器时,采样频率为1Khz。

模拟量输入 2/4路模拟量输入, 12位分辨率, 支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA输出传感器。

数字温湿度输入 AM2301,范围:温度: -40°C to +80°C, 湿度: 0~100%RH

继电器输出 2/4路继电器输出, 额定范围: 5A/30VDC,5A/250VAC

电源输出 1路电源输出为外界设备供电。

存储区容量 最大可存储200条历史记录或报警事件。

备用电池 3.7V 1200mAH, 支持 8-16小时。

温度范围 -10-+70 °C

I/O 隔离 电压隔离

电源输入输出 过压保护和倒相保护

湿度范围 相对湿度 95%

外形尺寸 147mm*83mm*26mm