WDPD-200局部放电检测仪技术参数及标准 点击:153 | 回复:0



wugaodiance

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2017年5月09日
发表于:2017-05-11 14:01:34
楼主

WDPD-200局部放电检测仪技术参数

技术特性


通道数

2/4个电信号接口,1个外同步接口

采样率

最大200MSa/s

采样精度

12bit

量程范围

100db

量程切换

0-9共10档

频带范围

1Hz-60MHz

本量程非线性误差

5%

检测灵敏度

≥5pC(实验室条件下);≥10pC(现场条件下)

图谱显示方式

二维PPRS显示、三维PRPD显示、正弦显示、统计、频谱(AE)5种显示

电源模式

内置锂电池/AC 220V

显示


显示屏

6.5寸 TFT真彩色触摸液晶显示屏

分辨率

640×480

存储


物理存储

4GB  

硬盘

32G固态硬盘 用于存储试验记录及试验数据

接口


RS232*1

用于与PC机同步传输接口

USB*2

可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备

电源模式

电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(220V   AC)

电信号接口

2/4路BNC接口,用于信号输入

E-Trig接口

外同步接口

网口*1

用于连接网络

接地钮

外部接地用

通用说明


CPU

主频1.6GHz

系统

WIN7

使用环境温度

-20℃至60℃

存储环境温度

-20℃至85℃

尺寸

280*190*80   mm

重量

3.5kg

配置清单

主机

用于信号采集、波形显示、数据处理、存储

超声波传感器

用于测量局部放电产生的超声波信号

    检测频带

20~200kHz

    灵敏度

≤10 pC

    增益

100dB

超高频传感器(UHF)

用于测量GIS中局部放电产生的超高频信号

检测频率

300~1500MHz

HFCT(高频电流互感器)

用于测量设备接地线中通过的局部放电信号

检测波段

500kHz~30MHz

    检测灵敏度

-100dB/10pC

TEV传感器

用于测量开关柜等高压设备局部放电、定位

信号采集

电容式

检测频率

3~100MHz

测量范围

-20~60dB/mV

声电组合探测器

用于测量电缆接头局部放电

   超声波传感器

用于测量电缆接头局部放电产生的超声波信号

      中心频率

40kHz

      灵敏度

≤10 pC

   电信号传感器

用于测量电缆接头局部放电产生的电磁波信号

      检测频带

20k~1MHz

      灵敏度

≤10 pC

三、WDPD-200局部放电检测仪采用标准

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404

3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906

局部放电测量GB/T 7354

电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417

高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1

高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2

高电压试验技术 第3 部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3



楼主最近还看过