WDJF无局部放电试验成套装置 点击:99 | 回复:0



wugaodiance

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2017年5月09日
发表于:2017-05-11 13:52:35
楼主

WDJF无局部放电试验成套装置介绍

本套设备主要用于互感器、电力变压器、高压断路器、耦合电容器、电容套管、开关等试品进行工频耐压、局部放电及其他科学试验研究。

本套设备的试验对象为主要为容性试品,同时也考虑了阻性和感性试品。该设备方案是利用工频试验变压器产生工频高电压。

二、WDJF无局部放电试验成套装置技术参数

1.     海拔高度:≤1000m

2.     环境温度:-5℃~+40℃

3.     最大日温差:≤25℃

4.     空气相对湿度:≤90%(20℃)

5.     耐地震能力:≤8级

6.     地面水平加速度3.0m/S2、地面垂直加速度1.5m/S2

7.     电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%

8.     设有一可靠接地点,接地电阻<0.5Ω

9.     安装地点:户内

三、WDJF无局部放电试验成套装置总体技术要求

1.     额定输出容量:300kVA

2.     额定输出电压:350kV

3.     额定输出电流:0.85A

4.     额定输入电压:0.38kV

5.     短路阻抗:<6%

6.     成套装置局放水平:在100%额定电压下≤5pc,在80%额定电压下≤2pc

7.     运行时间:100%额定电压下、100%额定电流下可连续运行60分钟;2/3额定电压额定电流下可连续运行

8.     成套装置波形畸变率:调压器输入电压波形畸变率<3%时,成套设备输出电压波形畸变率≤3%

四、WDJF无局部放电试验成套装置配套列表

 

设备名称

数量

备注

WDYD程控工频耐压试验系统

1


WDJF-300/350工频无局部放电试验变压器

1


TAWF-300/350工频电容分压器

1


GR350-1A/5K保护电阻

1


TEDGC-350/0.38;0~0.42柱式调压器

1

苏州产

LBQ-350电源噪声滤波器

1


WDJF2002局部放电检测仪

1


二次回路测量线,控制线

2




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师