  • 使用之前,要用校正磁钢把液位计零位以下的小球设置成红色的,其他部位的小球则要设置成白色。

  • 在用户自行添装伴热管路的时候,要选择非导磁的材料,比如说紫铜管之类的材质,而伴热管路的温度则要根据具体的介质来确定。而磁翻板液位计的安装位置,也要注意避开或者远离介质的进出口处,否则会因为局部区域介质的快速变化,影响测量数据的准确性。同时还需要注意的就是,在介质内不要含有固体的杂质,或者说带有磁性的物质,这些都会对浮球的工作造成阻碍。

  • 在磁翻板液位计的周围,也是不允许有带有导磁性的物质接近的,也不要使用铁丝来固定液位计,这样也会影响液位计的正常工作。

  • 在安装的时候,首先要注意的就是打开液位计的底部,将浮球装入,需要注意把带磁性的一端向上,不能装反。

  • 在安装完毕之后,调试时应该首先打开液位计上面的引管阀门,然后缓慢的开启下面的阀门,让介质缓慢平稳的进入检测导管之内,并观察液位计上的红白球翻转是否正常,如果正常的话,把下面的引管阀门关闭,之后打开排污阀,让主导管之内的液体位置逐渐下降,就这样重复操作三次,等到确认液位计的工作正常之后,就可以投入正常的运行工作。




楼主最近还看过



潜水员上浮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2017年5月11日
发表于:2017-05-11 17:01:25
1楼

你所说的是现场观察的磁翻转液位计,如果要和DCS连接起来,就得装远传液位变送器,那么安装远传液位变送器有什么要求没有。