变频器低电压报警是怎么回事 点击:4426 | 回复:4



战鹰gavin50

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 70回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:418
  • 注册:2016年11月25日
发表于:2017-04-04 17:28:23
楼主

变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:

1、来自电源输入侧的低电压

正常情况下的电源电压380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线切换;雷击使电源正弦波幅值受影响;电厂本身的变压器超载、负荷不平衡。

2、来自负载侧的低电压

大型设备启动和应用;

线路过载;

启动大型电动机等;

从电源输入侧和负载侧来解决此问题是不现实的,我们从变频器本身着手,

采用直流支撑技术(在变频器直流侧加不间断直流电源提高变频器的低电压跨越能力)来解决目前工厂面临的问题。采用此技术可确保:

(1)、厂用交流电源低电压时,变频器还能正常工作。

(2)、备自投切换过程中确保变频器正常工作。

LU报警

    键盘面板LCD显示:欠电压。

    如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。




楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-04-04 18:41:35
1楼

这种故障现象是会经常遇到,谢谢楼主给予解决之道

战鹰gavin50

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 70回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:418
  • 注册:2016年11月25日
发表于:2017-04-04 20:45:07
2楼

回复内容:

对:Smile-lyc 这种故障现象是会经常遇到,谢谢楼主给予解决之道     内容的回复:

这是常见的问题啊……

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-04-04 21:09:13
3楼

变频器母线电压低报警,其变频器故障主要在于:滤波电容失效(容量下降);整流桥某一桥臂断路。

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:416
  • 历史总积分:15603
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2017-04-05 15:11:04
4楼

变频器直流电压过低会造成电机没劲,例如运行中速度突掉,然后又重新上来;原因大多数是由电网引起的,解决办法,调高变压器进线电压;配置高的变频器可以关闭电压检测。