小帅哥你好
台达手册上写的PLSV指令不适用ES/EX/SS机种。 但是实际操作当中 我用DVP-14SS2PLC 驱动电机。我写以Y0为输出口(PLSV K5000 Y0 Y1)电机可以转动。 但是我写以Y1为输出口(PLSV K5000 Y1 Y0)电机不可以转动。 为什么啊? 如果大家要说DVP-14SS2 只有Y0是脉冲输出口。那也不对啊!因为我用PLSY这个指令 Y0 Y1都可以输出脉冲让电机转动。 求解?谢谢
楼主最近还看过
杨善祥
丫0脉冲,丫1方向,。。。。。
mamami009
回复内容:
对: 杨善祥 丫0脉冲,丫1方向,。。。。。 内容的回复!
shaoxing86
Y0脉冲的输出,Y1方向
好的。。。。。。。。。