欧姆龙CJ2M型PLC报故障 点击:4767 | 回复:3



黑色的天空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2016-12-24 16:15:50
楼主

欧姆龙CJ2M型PLC,刚开机时内置EtherNet/IP端口显示器上老是报故障:依次按ER-d5-1P-6F闪烁显示,这个以太网口口通过交换机连着着一台电脑,一个触摸屏,一台视觉系统相机,想问下有没有朋友遇到相似的问题,求解?怎么解决?



楼主最近还看过



黑桃JQK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2014年11月06日
发表于:2016-12-28 09:24:27
1楼

把plc说明书找到搜索d5,看看什么异常,还有那个应该是IP,而不是1P,应该是网络设置方面有问题

KFC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年11月01日
发表于:2016-12-28 12:56:21
2楼

没遇到过,我们都用的CP1H

黑色的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2016-12-30 18:07:58
3楼


回复内容:

对: 黑桃JQK 把plc说明书找到搜索d5,看看什么异常,还有那个应该... 内容的回复!

说明书看了,D5是校验出错,那IP后面6F什么意思呢?