DVP60ES00R2 这个是PLC型号,现在我想让输入端X1接个24V,和0V,可是输入端只有S/S,那我能不能把输出端的24V和0V接过来呢?
zhou1
可以……………可以可以…
狼牙精神
可以这样用
qxq4171
好像是可以的!!!!
q49601273
这个我用过的,输入端应该用PLC自带的24V电源,PLC自带的24V电源+为“+24V",-为24G,你找一下
我们把S/S和24G短接,+24v作为输入的公共端
墨轩cc
应该没有问题吧。。。。。
谢谢大家,试了,是可以的,我现在是搞不懂正负的问题,S/S接+24V,X点接24G行,反过来,S/S接24G,X点接+24V应该也行吧,只要行成一个回路不就行了,我想问正确的应该怎么样接?这样接的原因是什么?
lieren
我是 s/s接24V-, 24V+与X点短接就接通。
反之也可以接
回复内容:
对: lieren 我是 s/s接24V-, 24V+与X点短接就接通... 内容的回复!
这个正反接没有讲究吗?
jacktank
引用 mamami009 的回复内容: 回复内容:对: lieren 我是 s/s接24V...
s/s端接24V+ 或者24V- 说明PLC输入类型既支持 漏型输入 也支持 源型输入 PLC输入硬件手册有说明示例的
同力@唐祥春
对: mamami009 谢谢大家,试了,是可以的,我现在是搞不懂正负的问题,S... 内容的回复!
我是开关电源生产厂家 有什么不懂的可以加我微信13814522006
对: jacktank 引用 mamami009 的回复内容: 回复内容:对:... 内容的回复!
这个源型,漏型我就不懂什么意思了,是不是所有PLC都支持这两种接法呢?
引用 mamami009 的回复内容: 回复内容:对: jacktank 引用 mamami...
要看PLC说明书,一般都支持。
qq694395
S/S大部分情况是接24v 因为传感器用NPN型的传感器比较多
如果用PNP型传感器的话就要接0v了
如果只有按钮开关没有传感器那就看你的心情了
你自己也说了 只要形成回路就可以
liufei8947
可以 很多PLC控制器都是这样
ppyin
可以的,基本上所有的PLC控制器都这样用
飒飒秋风
hehuan23he
可以这样做,很多控制器都是这样的
研讨会宣传员_3259
因为输入端的电流很小,完全可以用的。
hg434845126
可以的,24V接SS 0V作信号输入