变压器容量较小工况下如何确定电动机软起动的方案 点击:191 | 回复:1



CZ198841

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-11-29 15:38:37
楼主

小容量电网下起动电动机的代表工况就是自备电站供电情况下的电动机起动,此外在变压器容量较小工况下如何确定电动机软起动的方案,也是有类似技术问题。

根据负载选择合适的配电容量,使用软启动器相比直接起动可以减小配电容量,但过小的配电容量,起动时电压跌落得过多,即使使用软启动也不能正常的起动电动机,同时,一味的减小配电容量,电动机起动时间过长对电动机也不利。

下面举一个自备发电站供电,使排烟风机(消防用)顺利实现软起动的实例。

1、已知条件

发电机允许带计算负荷P=470KW.实际拖动110KW水泵,,电压降限于0.8。

2、选星-三角起动

则起动容量为:

3、选择软起动器起动

4、实际运行效果

实测得到:电流551A(电机电流340A)

可以看到,利用软起动器起动容量减少14%,起动时电流(以尖峰冲击为例)冲击不不到3倍,远比全压起动和星-三角起动小。




楼主最近还看过



CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-12-01 09:17:37
1楼

自己顶一下》》》》》》》》》》》》》》》》


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师