我来回复一下吧,这里教你简单的方法:
1、量铁芯截面积和线径
1.1、三相6KVA的变压器如果是隔离的话铁芯截面积大约45-50cm²,也有可能人家设计的时候不考虑用户的损耗把铁芯加大(铜线的比例会变小),输入380V电流是9A,如果Y接法铜线线径大约直径2.0mm,铝线直径2.6mm,三角形接法线径大约1.5mm,铝线大约2.0mm。输出侧15.6A,铜线线径2.6mm,铝线大约2*4扁线
1.2、如果是自耦变压器的话,铁芯截面积大约32cm²,共用段(220-0V)铜线线径大约1.7mm,铝线线径大约2.2mm。输入段(220-380V)铜线线径大约2.0mm,铝线大约2.6mm。
2、把输出三相短接为星形,输入用一个调压器从零开始慢慢调,用钳形电流表测量输出电流为15.6A停止调压。每30分钟记录一次温升,设计合理的变压器4小时左右会达到温升上限不再升高,慢慢降低5%的温度时视为稳定,如果不能稳定一直上升超过铭牌标注或者技术协议数据,说明容量不够。变压器的温升一般采用物理平均法用K标示。绝缘等级A=105℃,B=130℃,F=155℃,H=180℃,还有C=220℃。普通干式变压器一般采用B级或者F级绝缘等级。
希望能帮到坛里的各位,不同意见,欢迎讨论。不同方法欢迎分享。