如何消除伺服(正反转极限)报警,然后让自动伺服返回复位 点击:16460 | 回复:10



scluobin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年11月18日
发表于:2016-10-12 14:22:15
楼主

     我用的是台达ASDA-B2的伺服驱动器,由伺服电机带动滚珠丝杠旋转,每次伺服到达正转限位或反转限位时,伺服发生报警。我想问一下报警发生后,如何让伺服电机自动离开限位开关?请各位师傅指点迷津!谢谢!不胜感激




however1241

  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5109
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2016-10-12 15:41:02
1楼

你用的什么PLC   如果三菱? 没有用DSZR命令  原点自动搜索么?

scluobin

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年11月18日
发表于:2016-10-12 16:54:02
2楼


回复内容:

对: however1241 你用的什么PLC   如果三菱? 没有用DSZR命令 ... 内容的回复!

用的是台达EH3系列的PLC,问题是到达限位后伺服报警了,伺服都没有使能一样

zy123518763

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2016-10-12 21:34:13
3楼

极限的作用就是防止伺服跑出行程,报警很正常啊,把极限调到合适位置就好了。一般伺服报警了都要手动复位报警信号的。当然你也可以自己写自动将报警异常复位。

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2016-10-13 11:11:35
4楼

同学,脉冲给多了,或者限位拉远一点。

无晓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年4月11日
发表于:2016-10-15 09:30:52
5楼

如果你用的是pr模式,你就用asdsoft设置极限回原点,如果是pt模式,就用zrn指令直接会原点,用plc控制

东台西能工控

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2016-10-19 11:09:02
6楼

另外再加两个极限感应开关。

ljh_power

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:203
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2016-10-19 15:01:35
7楼

加一个自动回原点指令可以了。

ljh_power

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:203
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2016-10-19 15:03:21
8楼

或者向相反方向移动10MM也可以

枫叶孤零

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2016年11月05日
发表于:2016-11-05 15:45:43
9楼

台达PLC中ZRN指令可以直接回原点,原点信号接入到X2,编程时先SET M1570即可碰到极限信号相反方向寻找原点

天涯1111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2017-08-09 09:35:47
10楼

终于找到啦,谢谢!!!!!