真悟
设备字符串 = !StrFormat("%g,%g,%g", 面粉, 水, 糖)
!SetDevice(设备0, 6, "WriteBlock(D,100,[DWUB][DWUB][DWUB], 1, 设备字符串)")
将触摸屏变量面粉, 水, 糖写入PLC D100 D101 D102执行不了,请问各位是什么地方错了?
楼主最近还看过
!SetDevice(设备0, 6, "WriteBlock(D,100,[WB][WB][WB], 1, 设备字符串)")
这样就可以了,呵呵!不好意思。
Mr袁--王者之师
数据类型不匹配
NEAFAR22
楼主你有writeblock等指令的详细说明吗,找了好久都没找到
回复内容:在帮助文件里有,设备0, 6其中的6是功能码。writeblock是写入数据块的意思。
对: NEAFAR22 楼主你有writeblock等指令的详细说明吗,找了好... 内容的回复!
精装排骨男
这个指令我看应该是莫迪康ModbusRTU设备指令,不是昆仑通态的。这是我找到的资料,供参考。来源于:https://www.jinchutou.com/p-88955143.html