1. 测温原理:热电阻是利用金属导体的电阻随温度变化而变化的原理来测量温度的。
2. 热电阻元件:选择物理化学性能稳定、电阻温度系数较高的电阻专用金属材料,制造成标准电阻,如10、25、50、100、500、800、1000Ω等,用于测温的标准电阻叫热电阻元件。
3. 热电阻温度计:采用热电阻元件制造的温度计叫热电阻温度计,简称热电阻。根据材质分为铂电阻和铜电阻,还有不常用的铟电阻、镍电阻等。
4. 铂电阻:铂是制作热电阻最理想的材料,其化学性能非常稳定。铂电阻的测温精度是现有工业温度计中最高的。铂电阻温度计主要有Pt100、Pt10两种分度号(标准电阻值分别为100、10Ω),测温范围-200~850℃。
5. 铜电阻:铜热电阻成本低,具有较高的温度系数,但精度较低,现在已很少使用。铜热电阻现有Cu50、Cu100两种分度号(标准电阻值分别为50、100Ω),测温范围-50~150℃。
6. 测温精度与测温范围
性能 | 类别 | 技术参数 | |
允差等级 | 铂电阻 | A级 | ±(0.15+0.2%|t|) |
B级 | ±(0.30+0.5%|t|) | ||
铜电阻 | ±(0.30+0.6%|t|) | ||
名义电阻 | 铂电阻Pt100 | A级 | 100±0.006Ω |
B级 | 100±0.012Ω | ||
铜电阻Cu50 | 50±0.050Ω | ||
电阻温度系数 | 铂电阻 | A级 | 0.003851±0.000006 |
B级 | 0.003851±0.000012 | ||
铜电阻 | 0.004280±0.000020 | ||
测温范围 | 铂电阻 | A级 | -200~650℃ |
B级 | -200~850℃ | ||
铜电阻 | -50~150℃ |
7. 热电阻的引线制式:由于热电阻元件输出的电阻值包含了引线的电阻,为了减小或消除引线电阻带来的测量误差,热电阻测温时除采用普通的两线制引线外,还设计了三线制、四线制引线。A级精度铂电阻和铠装热电阻必须采用三线制或四线制引线;
8. 两线制:热电阻产品只有两根引线,测量电阻包含了引线电阻,一般引线电阻≤0.1Ω。两线制一般用于引线不长、测量精度要求不高的场合。两线制仅指热电阻产品的内引线采用两根引线,用户安装的外引线必须用三根线。
9. 三线制:热电阻产品给出三根引线,而且三根引线的电阻近似相等。结合显示仪表可消除引线电阻对测量结果的影响。
10. 四线制:热电阻产品给出四根引线,这种方法可以完全消除引线电阻对测量结果的影响,测量精度高,一般适用于精密测量,如标准铂电阻温度计。