正确的优化步骤如下:
1. 按照说明书的快速调试步骤设定马达的名牌参数.
2. 在选择控制模式时设定P1300=20
3. 依使用情况设定P1910=1/2/3/4
4. 当操作面板出现A541时,用户必须给出启动命令,等待自动优化(优化时间与变频器功率大小有关)
5. 在无传感器矢量控制模式运行,低频力矩不够,可考虑加提升(P1610,P1611)
6. 如速度响应不够快,可进行速度控制器的优化(P1960)