西门子MM440的变频器,11kw,负载电机也是11kw的,负载是履带式输料机,前天履带上钢梁拉断了好多根,虽然电流有明显的波动,最大有40A,因为是凌晨5点多 ,值班人员没有及时发现,持续了差不多10来分钟,值班人员才发现电流异常,才停掉了变频器。
后来我调出曲线发现,电流波动很大,呈锯齿波形,但是大于32A的时间段持续并不长,不到10秒,变频器的过载系数是150%,电机额定电流21.4A,所以说变频器过载保护不动作是合理的。
但是领导认为变频器没起到应有的保护作用,要求修改保护定值,我翻看mm440的说明书,虽然这个过载系数p640可以修改,但是不知道会不会影响到其他的关联参数,貌似对于VF控制是没有影响的