6se70公共直流母线12脉动主从整流,纯整流无回馈,带3台逆变。正常运行过程中,突发报警,导致停车。主报F049,从报F066。
复位后,能够正常运行,偶尔再报。之前报警,更换过A10、A23板子,更换过6个硅,重新添加接地线,未起作用,照报。
之前还报过F032、F033等故障。整流单元手册解释是直流回路开路或者未连接逆变装置,复位之后接着运行,什么也不动,照样运行。再就是报整流桥、回馈桥相序不对,没有回馈呀。
何解?请各位大神指点!