大家好,我今天给一个小功率伺服驱动器上电,刚上电就跳闸,然后整个办公室的电脑全关了。
后来检查发现原本220V单相交流电源应该接到L1和L3上,我没注意直接接到L1和N上了。后来换了过来,再上电,悲剧了,嘣的一声响声。我用万用表量了一下电源端子,发现L3和N是通的。求大神帮我分析下时什么东西损坏,原因是什么。驱动器之前工作过,响的时候也没有冒烟也没有异味。
经过我进一步测量,发现输出的U,V之间是通的。是不是后面的IGBT管也坏了