在停机状态时电磁流量计的维护 点击:88 | 回复:0



成丰仪表.朱婷

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:599帖 | 8回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2013年3月27日
发表于:2016-06-13 16:14:28
楼主

    众所周知,仪器仪表都是有使用寿命的,平时在日常使用中就要注意一些常用的维护方式。然而,企业的生产需求造成了某些仪表的暂停使用,在停机不用的情况下仪表就更需要保养了。今天,成丰仪表就来为您简单介绍一下电磁流量计在停机状态下的保养措施。

一、 零点检查和调整

    有这么个例子,石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不彻底,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。

  所以,电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查。尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。

二、 定期检查传感器电性能

    首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。

    这些工作看似复杂繁琐,但对今后仪表再次投入生产使用中是必不可少的步骤,只有前期的工作做好了,才能在关键生产时刻不出差错,保证生产的进度及质量。