    熟悉各种故障的特征,掌握电动机所表现出来的异常现象,对分析产生故障的原因,判断出故障部位是非常重要的。

    为弄清楚故障的特点,首先应正确区分哪些是机械故障、哪些是电气故障。最简单的办法是将电动机接通电源试运行,若电动机接通电源运行时,故障存在,断开电源后故障仍存在,显然这是机械方面的故障。若断开电源后故障消失,应属于电气方面的故障。

    电气方面的故障常见的有:定子绕组短路、断路和接地以及笼型转子断条或端环断裂等。这些故障有相同之处,也有不同之处,各有特征。如短路故障发生快,发热快,并伴有火花、冒烟,还可闻到焦臭味。断路故障若为定子绕组一路串联的电路,运行中的电动机仍旋转,但出力要减少,电流要加大,停机后将不能再起动;断路故障若为定子绕组二路并联电路,可以起动,但三相电流将严重不平衡,电动机的电磁转矩将变小。接地故障即是电动机外壳带电,用验电器很容易查出。若笼型转子断条或端环断裂,由电机理论可知,电动机电磁转矩也会变小,不能带动负载且三相电流严重不平衡,有噪声、振动等。