台达PLC编程软件求助 点击:388 | 回复:6



工控小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-04-29 15:18:33
楼主

如图,这是台达编程手册中的顺序控制编程示例

但是我在编程软件中按图示输入后,发现编译提示错误

台达编程风格类似三菱的,但是还是与三菱有差别。




楼主最近还看过



Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-04-29 17:11:48
1楼

顺序控制和三菱的一样的,不用看着手册来做

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-04-29 19:51:54
2楼

有差别的,而且差别很大的

wtg5077389

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1615
  • 历史总积分:7273
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2016-04-30 07:44:54
3楼

步进的你不写ret结束指令当然编译不了

jql6437002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2016-05-02 15:41:13
4楼

步进最后需要加RET指令,才能编译的

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-05-03 08:02:38
5楼


回复内容:

对: wtg5077389 步进的你不写ret结束指令当然编译不了 内容的回复!

————————————

谢谢,加了RET就OK了

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-05-03 08:02:50
6楼


回复内容:

对: jql6437002 步进最后需要加RET指令,才能编译的 内容的回复!

————————————

谢谢,加了RET就OK了



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师