求助电脑与PLC通讯频繁出现错误 点击:577 | 回复:7



53087400@qq.com

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年3月22日
发表于:2016-04-19 01:05:56
楼主

    本人使用一条黑色的西门子专用的编程线,以前经常出现连接上PLC一段时间不动作后,自动断开通讯的情况,只是这个时间比较长,一般在半个小时左右,所以一直以为是正常现象没在意。

    只是前两天,我连接上一台“S7-200 CN226 AC/DC/RLY”的PLC后,在连接上PLC,然后监控状态,但是1,2分钟之后直接弹出“端口无法打开或正由另一个应用程序使用”的提示,然后断开连接;或者使用RUN模式编辑程序的时候,在上载程序或者修改完程序下载程序的时候弹出提示,断开连接。

    然后我去现场另外的PLC上测试,发现能正常使用,只是断开连接的频率也比以前高了,一般10分钟左右就会弹出提示,然后断开连接。

    后来我又把另一台“S7-200 CN226 DC/DC/DC”的PLC换过来,发现还是不行,还是频繁断开,没法正常工作。

    另附上一张我电脑的设备管理器图,求大神帮忙看看。




ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2982
  • 历史总积分:29814
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2016-04-19 08:47:52
1楼

电缆质量不好了           

谈工空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:112
  • 历史总积分:2317
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2016-04-19 09:24:36
2楼

电缆线是<此处内容被屏蔽>的,试一下在控制面板把计算机该串口的波特率改一下

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-04-19 10:26:05
3楼

你的电缆是西门子原装正品吗?我原来遇到的情况是,程序一点击监控,就卡死不动,后来换了根好线就解决了。

53087400@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年3月22日
发表于:2016-04-19 11:23:44
4楼

谢谢几位,我先想办法换根线试试。



新泰王先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2015年2月14日
发表于:2016-04-19 15:04:52
5楼

<此处内容被屏蔽>电缆。不稳定,,

243364487

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年3月06日
发表于:2016-04-21 15:30:15
6楼

换根线试试 换根线试试

53087400@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年3月22日
发表于:2016-04-22 10:19:46
7楼

谢谢各位,换了根线,OK了。