猪猪丶幸福
新人一枚,求大神告诉一下台达B2位置控制需要设置哪些参数。我设置了P1_00 P1_01 P1_32 P1_44 P1_45 P2_00 P2_01 P2_02这几个参数,用的是西门子S7-200-SMART PLC控制,不知道是参数设置错了还是怎么回事,电机不动。但用伺服驱动器手动控制电机正转反转可以动。求大神指点一下!!!!
holdkcsxym
齿轮比要设正确,否则伺服看起来跟没动一样
李东泽
是脉冲控制还是位置控制
回复内容:
对: 李东泽 是脉冲控制还是位置控制 内容的回复!是位置控制,用PLC输出脉冲控制伺服运动相对应的距离
对: holdkcsxym 齿轮比要设正确,否则伺服看起来跟没动一样 内容的回复!
谢谢,我去试一试
13975162138
可以电联13975827551
18316552904
估计你都解决了,很大可能是你没有使能。一种是接线使能,一种是把驱动器参数P2-10改成0001,上电就使能。
updata
你用P0-02值位3监控下,看看是否有编码器反馈脉冲,就知道了,我的就是看不出转,监控下是转的。
常州水处理
可能是你没有使能,,有两种
自由哥
下来学习一下,谢谢啊的的顶顶顶顶顶
浮生一日
设置电子齿轮比,首先你要你PLC发多少脉冲走一圈,假如:5000,你的导程为 10mm,那么你的精度也就是 10/5000=0.002mm/P ,一个脉冲走0.002mm
小ZHOUZHOU
下来学习一下