假设我有一个配电箱到厂房的照明上,有10台无极灯,每台0.8KW,分别是A相3台,B相3台,C相4台,是不是零线上的电流基本上相互抵消了???该选用多粗的零线呢
楼主最近还看过
李纯绪
这种灯有电子镇流器,3次谐波电流较大,零线至少是与相线同截面,或是相线的2倍,这有标准规定。
李东泽
根据你提供的数据零线在3相4线制的情况下,4平方的线
4.1.4 在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面积应符合以下规定:
4.1.4.1 当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N 线或PEN 线截面积不宜小于相线截面积;
4.1.4.2 以气体放电灯为主要负荷的回路中,其N 线截面积不宜小于相线截面积;
4.1.4.3 给可控硅调光或计算机供电的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN 线截面积不宜小于相线截面积的两倍。
江苏宜兴
回复内容:请问这是什么书?
对: 李纯绪 4.1.4 在三相四线或二相三线配电线路中,N线或P... 内容的回复!
anweiranran
总功率也就是8千瓦,用4平方的线足够了。零线上的电流不可能为零的(因为是电子镇流,有高次谐波〉
,
回复内容:
对: 江苏宜兴 回复内容:请问这是什么书?对: 李纯绪 4.1.4 ... 内容的回复!
不是书,是标准。