经过PID指令后,得到一个输出值,这个输出值是用来干什么的?怎么来用?

举例如下:

一个小型的温度控制过程

设定温度为20度,实际测量的温度与设定温度的差为0时,输出0v,为1时,输出1V...(依次类推)为5时输出5V

从而使模拟量输出为0到5V,并且满足上述的相应关系

在这个过程中PID的输出值怎么用?

希望大家帮着解答一下




柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2016-01-14 16:10:58
1楼

PID输出值比上PID采样时间,然后乘以模拟量输出通道0-5V对应的数值假设为2000

2000 x MV/Ts就可以了