信捷PLC:常见问题有哪些?及其相关的解决方法 点击:842 | 回复:1



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-12-10 08:45:12
楼主

目前国产PLC以信捷为主,主要总结下信捷PLC常见问题及解决方法如下:

一、为什么PLC与外围设备无法通讯上?

通讯失败一般归纳为以下几个问题:

1、 通讯线:连接可能不正确,或接触不良,用户可更换通讯线重试。

2、 通讯参数:PLC通讯口与外围设备的通讯参数设置可能不一致。

3、 通讯串口:检查通讯串口,可以通过下载PLC程序来检查,下载成功则排除串口问题。

二、为什么信捷XDM系列软件里没有找到相应的模块型号?

1、把旧的软件卸载,下载新的软件,再从新的软件里面把扩展的库文件复制下来,再卸载新的软件,再装上旧的软件,再把复制下来的扩展库文件复制到旧软件的库里。

2、因为信捷PLC硬件版本 必须和软件版本对应

三、自由格式通讯为什么无法通讯起来?

首先检查通讯参数设置是否正确,如果使用串口2通讯,就要将通讯模式FD8220修改为HFF,FD8221通讯格式设置为相应的参数。

四、 为什么高速计数已接入,而PLC高速计数器却没有数据?

1、 请确认当前使用的PLC是否带有高速计数光耦。(一般会在PLC标签上标明,此外在购买之前请说明需带高速计数光耦的要求)

2、 当用户的软件版本为3.0,而硬件版本为2.5,可能导致无法识别高速计数,此时,用户可以换用2.5的软件,或者将硬件升级到3.0。

注意:用旧版本打开程序时可能不成功,用户可以采用编程语句的复制粘贴实现。

五、什么PLC里的时间没有变化?

信捷PLC XC1系列PLC不带时钟。



楼主最近还看过



江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-10 09:14:10
1楼

这是从信捷官网挪过来的吧    