安邦信AM300变频器供水参数表
F0.04=1 端子COM与X1短接启动变频器
F0.02=30 加速时间 如启动过程中出现过流报警现象请加大此值
F0.03=30 减速时间
F0.05=5 PID控制设定 闭环控制
F0.07=50 上限频率
F0.08=30 下限频率
F3.05=1 停机方式选择 自由停车
F4.00=1 P型机
F9.01= 键盘预置PID给定
压力设定(100%对应压力表满量程)1Mpa(10 公斤)压力设定值40,则设定压力为
4公斤
F0.12=1 恢复出厂设置
压力表判断方法:
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔
分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为
低端。