每日一图-蒸汽流量计系统 点击:210 | 回复:3



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-11-15 20:32:53
楼主

刚装的蒸汽流量计系统





楼主最近还看过



撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2015-11-15 20:45:28
1楼

流量表后直管段小

热电阻应装在压变后

压变应安装一次取压手阀

管线应设计副线已备流量计校准时能够不停产拆掉

流量计上的管线应设有切水阀,最好安装自动切水阀

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-11-15 20:58:31
2楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 流量表后直管段小热电阻应装在压变后压变应安装一次取压手... 内容的回复!

感谢您的建议

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-11-16 08:41:02
3楼

对于热表计的安装注意事项真的不懂,来参观学习一下!