回原点时怎么判断原点开关的状态,还有Z脉冲怎么产生的 点击:962 | 回复:4



Motion1234

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年9月16日
发表于:2015-09-17 17:12:58
楼主

有没有师傅给讲解一下,我是新手,还不太明白




Motion1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年9月16日
发表于:2015-09-17 17:22:38
1楼

有人说Z脉冲就像是每隔一公里的路碑,它上面没有准确的数字路标

wshjack

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年7月13日
发表于:2015-10-06 15:32:04
2楼

Z脉冲是转子每转一圈的一个信号,回原点时机械先遇到原点开关,然后再以低速返回找Z信号。

小球子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 153回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:2386
  • 注册:2013年10月09日
发表于:2015-10-26 13:53:16
3楼

12800000里面总会有那么一个Z

工控了然

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:304
  • 注册:2015年10月17日
发表于:2018-06-20 17:11:16
4楼

应该是机械原点需要找Z相信号