快乐De明哥
大家好,在做东西的时候遇到点问题,一时没有头绪,请大家指点一二。
问题:我们将2kw的伺服电机换成3KW的之后,将以前的驱动器参数导入3KW的驱动器;出现的问题是低速的时候可以走到位置,但是一超过某个速度之后就走不到了原来的位置了(这个问题我们用2KW电机是也出现过),我们一直没找出原因,请大家帮忙看看。先谢过了
zhu860423060
我遇到过同样的问题,查出原因是联轴器锁的不够紧。
不死的金丝楠
引用 zhu860423060 的回复内容: 我遇到过同样的问题,查出原因是联轴器锁的不够紧。
如果是这样那就真的是低级错误
jsyljb
伺服电机的“电子齿轮比”设置是否正确?由“计算公式”验证;当然不要忽略了一些细节(譬如:速比)。
回复内容:
对: 不死的金丝楠 引用 zhu860423060 的回复内容: 我遇到过... 内容的回复!
不是机械故障,通过调节伺服驱动器已经解决问题了,谢谢关注
对: zhu860423060 我遇到过同样的问题,查出原因是联轴器锁的不够紧。 内容的回复!
对: jsyljb 伺服电机的“电子齿轮比”设置是否正确?由“计算公式”验... 内容的回复!
电子齿轮比是对的,通过调节伺服驱动器已经解决问题了,谢谢关注
谭先根
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
海阔天空9681
具体是什么原因呢?楼主没说啊
466169441qq
我也遇到过 最后是干扰问题后面解决了
分钟
检查一下接收脉冲个数是否正确,