昨天第一次调试西门子MM430,碰到很多问题,不明白什么原因,希望有经验的前辈给以解惑
1、MM430,
当参数设置
P0700=2(端子输入)
P1000=1(电动电位计设定值)
的时候,启动变频器,为什么频率不能通过模板BP-2上下按键控制,切换到手动和自动都不可以。
2、做USS通信的时候,频率给定一个常数50.0(%)的时候,变频器可以启动到25Hz;但是将常数传送给VD50,用VD50做为USS的频率给定值的时候,启动变频器,变频器频率只能到达8Hz就上不去了,还会报警,从面板没有看到报警的号。
3、共有6台变频器,30kw3台,37kw3台,接线图完全一样,程序完全一样,做USS通信,3台30KW变频器完全正常,37KW都不正常。
设置变频器步骤相同,如下:
P0010=30,P0970=1变频器初始化,初始化完后设定P0700=5(COM链路的USS设置),P1000=5(频率设定由COM链路的USS设定),P0731=52.2(数字输出1为变频器正在运行),P0732=52.7(数字输出2为变频器报警),P2010=6(波特率9600),P2011(USS地址3)