先导式安全阀由主阀、导阀、泄放阀、接头和导管等组成,是一种依靠从导阀排出介质来驱动或控制主阀的安全阀。先导式安全阀是锅炉的重要附件,常见的应用是安装在高压电站锅炉上。先导式安全阀在安装到设备上之前,必须检查安全阀标牌上的整定压力是否满足系统要求,是否经过校验以及各处铅封是否完好。先导式安全阀须竖直安装在设备或管道上。先导式安全阀的内部质量要求比较高,往往由于内部材质、密封面、螺栓预紧力等因素,就会造成先导式安全阀安装到设备上以后,发现阀体结合面会有渗漏的现象。上海五岳安全阀技术人员就此渗漏的课题,下面来分析下三大原因及改进的办法。
一、阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住造成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的,消除的方法是将安全阀解体重新研磨结合面直至符合质量标准。由于杂质垫住而造成密封失效的,在安全阀组装时认真清理结合面避免杂质落入。
二、阀体结合面的齿形密封垫不符合标准。例如,齿形密封垫径向有轻微沟痕,平行度差,齿形过尖或过坡等缺陷都会造成密封失效。从而使阀体结合面渗漏。在检修时把好备件质量关,采用合乎标准的齿形密封垫就可以避免这种现象的发生。
三、结合面的螺栓紧力不够或紧偏,造成结合面密封不好。消除方法是调整螺栓紧力,在紧螺栓时一定要按对角把紧的方式进行,最好是边紧边测量各处间隙,将螺栓紧到紧不动为止,并使结合面各处间隙一致。
更多有关先导式安全阀的知识文章请浏览上海五岳安全阀厂官方网站。