西门子3RK-1304-5KS40-5AA0 点击:280 | 回复:0



君霞佳子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年3月06日
发表于:2015-05-23 22:17:32
楼主

各位老师,我这里有个软启动器,控制料道电机,电机正转的时候一切正常,电机反转的是时候,出现报警,警报为电机启动累积错误,查找PLC,发现出现这个报警是因为一个i94.2有信号,查找硬件里面i94.2,发现是在电机的软启动器3RK-1304-5KS40-5AA0里面,电机更换新的也出现这个报警,将软启动器安装在别的电机上能控制别的电机正反转没问题,请教各位老师,这个输入i94.2是怎么得电的,谁给这个软启动器的i94.2