苏立朋
1、 现有两台变频马达,散热风机也是独立的,马达需要远程操控(西门子440变频器,变频器+CB通讯板)散热 风机需要同马达同步启、停。
2、 风机用独立的220V电源+接触器,接触器的线圈得失电是通过变频器上的继电器19、20端子控制(常开 点),此时电机还没有启动。
3、 我现已经设定参数过但是还有个别问题,就是变频器送电后通讯连接上变频器的19、20端子就吸合。麻烦大家帮我分析下是哪里出了问题
电机铭牌 400V 0.37KW 1.1A 1480R 频率2-50
wsy1019
把参数恢复出厂,在从新设置一下看看。
还是一样,在没有设置参数时变频器BOP操作启动 端子19、20点是正常启动吸合 停止断开的。不知道参数哪里错。
回复内容:
对: wsy1019 把参数恢复出厂,在从新设置一下看看。 内容的回复!
压缩包为变频器远程启动的调试参数
王者之师-----懂一点点
设置一下P731 P732 P733的功能就可以实现变频启动时风扇运行,变频停止风扇停止的功能
我用的就是P731的功能,19/20常开点
对: 王者之师-----懂一点点 设置一下P731 P732 P733的功能就可... 内容的回复!