请教cp1w-ad041的应用 点击:5744 | 回复:6



Daivd_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2015-04-10 09:23:47
楼主

各位前辈,我要用CP1L-M60DR-A和CP1W-AD041采集一个流量计的4--20mA信号,当信号大于某个值时,PLC发出一个输出信号,当信号小于某个值时,PLC也发出一个输出信号,请问怎样实现?




ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2015-04-10 10:03:07
1楼

数据比较就行了                   

Daivd_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2015-04-10 11:30:52
2楼


回复内容:

对: ac米兰 数据比较就行了                    内容的回复!

麻烦前辈帮我看下这梯形图错在哪。

65231

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2015-04-14 08:01:51
3楼

4-20ma对应0-6000   

计算出大于和等于的某个值 是多少

然后和 输入的值做比较就可以了

龙泉印染

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年11月16日
发表于:2015-11-16 20:31:39
4楼


回复内容:

对: Daivd_1 回复内容:对: ac米兰  数据比较就行了      ... 内容的回复!


PRINICK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年12月18日
发表于:2018-09-04 21:31:28
5楼

我来学习一下哈。

xt0009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年1月19日
发表于:2018-09-24 21:23:31
6楼

模拟量模块应该使用浮点数据类型吧,而你用的比较指令都是整数类型。