1、问:海为PLC编译程序显示框中: 正在编译:错误数:0 警示数:0硬件配置:69程序144使用空间:213 CPU模 块:HW-S24M2R程序空间:16000 硬件配置:69 程序144 使用空间:213的含义。
答:【硬件配置:69】指硬件配置占用69字节,【程序144】指程序占用144字节,【使用空间:213】指合 计使 用213字节,【程序空间:16000】指该型号可以使用的空间总数。
2、问:在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?
答: 这是因为仿真时,输入值不是连续变化,而且输入值前后变化的偏差不明显,因此输出值无变化。 PID 控制是根据输入值与设设定值的差大于死区值,输出才调整。
3、问:如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?
答:“地址状态表”等调试信息会与工程项目文件一起保存,按工具栏“保存”按钮即可,如果未保存退 出软件时系统会提示你是否保存,下次打开工程文件可以继续调试。
4、问:初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的 值?还是修改后的值?
答:初始寄存器表下载到PLC中,在运行过程中修改了寄存器表中对应的寄存器值,重新上电后,初始寄 存器表中对应的值是你最后修改的值,不是寄存器表里的初始值。
5、问:如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?
答:先将数据线将PLC与电脑连接上,打开海为编程软件联机,后点“在线监控”按钮,进入在线监控状 态。然后点“地址状态表”,打开后输入寄存器地址如V1001就可以看到数值并可进行双击进行强置修改 了。
更多海为快速问答请登录海为官网:http://www.haiwell.com/newslist.asp?nid=12
楼主最近还看过
问:现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?
答:1、在H32DT模块上电后,如果该通道没有接任何传感器则通道指示灯为灭,使用时按先后顺序接入传感器,读到的温度值顺序写入寄存器(通道1为CR16~31,通道2为CR32~47),传感器接入间隔时间需大于10秒。排列好的传感器顺序为掉电保持,更换某个传感器不影响其它传感器顺序。
2、如果断开通道的所有传感器则通道指示灯灭,该通道的16个温度值显示最大值1250。
3、如果通道上面的某个传感器故障,则该通道指示灯闪烁报警。报警信息存放在CR50和CR51中。
4、H32DT模块首次使用时,若通道先接入超过一个的传感器再上电、模块将自动搜索所有传感器,并按随机顺序写入寄存器中。因此,建议按照1的方法顺序接入传感器,这样才可以确定该传感器对应的温度值的CR号。