在位置模式下,台达伺服电机的最快速度怎么设 点击:1821 | 回复:1



随缘漂流

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2014年4月20日
发表于:2015-03-19 10:31:47
楼主

请教大家一个问题:用三菱PLC给台达伺服驱动器脉冲信号,怎么样才能使伺服电机达到最高速度?是不是用DRVI DRVA命令的最高频率就行了,




gearin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2015-03-21 08:26:54
1楼

电机端有电子齿轮的,台达一般为P1-44/P1-45,PLC进来的脉冲先要通过电子齿轮,你要计算一下好了